秦菲 2014-12-23 15:24:28 | 山东省 其他专业 | 10909查看 4回答
什么部位需要设置马凳筋??
什么部位需要设置马凳筋??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各地方对马凳钢筋的计算规定不同,如果定额上有明确规定就按当地定额,如果没有规定(我们上海是没有规定的)就按经过各方签字认可的施工组织设计,如果施工组织设计上没有,就按常规:一般马凳的直径比板受力筋小一个级别,纵向和横向间距为1米。马凳,设计有规定按设计规定,设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量,马凳也称撑筋,用于上下两层板钢筋,起固定上层板钢筋。当基础厚度较大(大于800MM)一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12可用直径为10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800MM时应采用角铁做支架,支架立柱间距一般为1500MM,在立柱只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验。马凳筋不是个简单的概念,图纸上是没有的,应深入施工现场,这样才有感性认识。道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。这个要看施工组织设计如何明确 如果是1M就按1M算如果是1.5M就按1.5M算,马凳铁的长度也应明确, 一看施工组织设计,二看在实际施工中要及时办签证! 是这样!马凳筋在钢筋结算中争议较大,有各方认可的施工组织设计和签证可有效避免扯皮! 按照施工组织设计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应该说比被支持的钢筋小一个型号,因为如果被支持的负弯矩钢筋是8mm的,要采用6.5mm的钢筋作为马凳筋就太细了,它不能保证负弯矩钢筋不会被施工工人偶尔踩坏。所以还要看施工组织设计具体是怎么布置的
2014-12-23 15:27:37
-
板、筏板、阳台、雨篷、飘窗板、空调板、挑檐版等,只有配了面筋或负筋的,都必须设置、计算马凳筋。
2014-12-23 15:26:21
-
一般双层双向配筋,且板厚≥120的板可以布置马镫
2014-12-23 15:29:03
-
马凳筋用在板、筏板、阳台、雨篷、飘窗板、空调板、挑檐版等,
只有配了面筋或负筋的,都必须设置、计算马凳筋。马凳筋规格
按面筋
2014-12-24 09:04:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看