• 梁原位标注下部左右箍筋处理

    如下图所示,左右CF10-100/200,集中标注箍筋CF8-100/200,请问该梁此跨处箍筋怎么布置

    集中标注

    问题补充:我的问题是左右支座处箍筋非加密范围是哪一部分(加密范围是1.5h、500),而且它的集中标注范围又是从哪里到哪里,知道这个布置上去就没问题了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如下图所示,左右CF10-100/200,集中标注箍筋CF8-100/200,请问该梁此跨处箍筋怎么布置

    问题补充:

    我的问题是左右支座处箍筋非加密范围是哪一部分(加密范围是1.5h、500),而且它的集中标注范围又是从哪里到哪里,知道这个布置上去就没问题了

    答:梁如果没有下箍筋原位标注,只有集中标注,它是一跨梁。同样加密长度是两个,有了原位标注,梁成了两跨,同样加密长度成了四个。非加密区也就是一边一个。集中标注的箍筋在这里就没用了。(依据有原位标注以原位标注,无原位标注以集中标注)。处理办法就是把中间梁设支座,两跨梁原位箍筋标注上去。OK

    非加密

     

    2014-12-24 15:58:20 

  • 这设计是什么意思,如果它的意思是分中进行布置箍筋,那么我们用整条梁进行设置也是一样的,也就是说不影响钢筋的计算。

    2014-12-24 13:47:11 

  • 如下图所示,左右CF10-100/200,集中标注箍筋CF8-100/200,请问该梁此跨处箍筋怎么布置

    该梁此跨处箍筋就按原位标注中的CF10-100/200来布置.

    2014-12-24 14:12:05 

  • 就在下部筋里标箍筋为C10@100/200(4)就行了,软件会按着计算规则计算的。

    2014-12-24 14:13:17 

  • 按下图的方式输入可以解决你当前问题

    2014-12-24 14:18:13 

  • 如图所示

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

     

     

     

    2014-12-24 14:25:33 