297936570@qq.com 2014-12-24 12:19:18 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 630查看 4回答
梁原位标注问题
下图中的梁,我原位标注的时候,本来是下部的纵筋原位标注,结果输入进去的时候原位标注的数字在梁的上方显示?请问:这是什么原因?对工程量的计算有影响吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:你看一看你的屏幕,X轴座标红箭向下了。马上点击屏幕旋转180度。
2014-12-24 14:25:58
-
显示中该跨梁可能是存在一定的斜度不是水平方向的缘故,只要原位标注中输入正确不会影响钢筋量的计算
2014-12-24 14:11:07
-
你的原位表格下部钢筋中有6C25,原位标注中下部也显示了6C25,这个是正常,可上部的小字6C25不应该有,因为你的表格中显示还没有输入上部跨中钢筋,所以不应该显示上部跨中钢筋的,按说不会出现这种情况的,是不是你现在的梁下面还有另外一个梁,那个6C25是下面的梁显示的?要是的话,这种情况不会影响计算结果,要不是那就肯定会了。
2014-12-24 14:39:43
-
这个没有关系的,是你的图元方向画反了,不影响工程量计算的,图元显示没有关系的,不要纠结,继续画图吧
2014-12-24 15:09:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看