• 给排水管道开槽补槽问题

    室内给水管道在砖砌体结构中这一段需开槽敷设,在结算审核中,审计人员说给水管道开槽不得纳入结算,管道应在砌墙时预埋,但塑料给水管安装定额子目中没说明要开槽,但现场也确实开槽敷设,在定额中确实有开槽补槽的定额子目,我需拿什么理由去反驳

    砌体结构

    子目

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要清楚施工范围、合同约定,如果前期有预算书,还要清楚预算中所含内容。审计结算不给剔槽,是认为此处应该属于前期预留预埋工作,应该在投标报价中含此部分内容,结算时不再单独给你结算。如果你能确认预算或者施工文件资料中确实不包含此部分内容(比如甲方所发清单未列此项),或者是后期明装改暗装的变更洽商,那么可以要,如果是总价包死合同,前期报价自身未考虑,那么就看能不能和甲方协商了,总之你需要知道是谁的责任导致没有剔槽,正常谁的责任谁负责。希望能帮到你!

    2014-12-24 15:46:18 

  • 室内给水管道在砖砌体结构中这一段需开槽敷设,管道应在砌墙时预埋,但预埋也是需要人工的,是可以套定额中开槽补槽的定额子目的。

    2014-12-25 10:35:01 

  • 看墙体性质,如普通240*115*53砖砌体就不需要剔槽,如果是用混凝土大砌体块,就需要剔槽,这笔剔槽修复单独计算

    2014-12-24 14:28:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!