• 剪力墙的水平钢筋为何多计算了搭接?

    剪力墙的水平钢筋为何多计算了搭接?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的水平钢筋计算后长度为6米左右,顶层长度为8米,并没有超过定尺长度,为何在计算公式里还计算了搭接?可能的原因分析:工程中绘的剪力墙都是拐角构造的,在剪力墙属性--其他属性--水平钢筋拐角增加搭接 修改为“是”,所以会计算搭接长度。建议的解决方案:不需要计算搭接时,选中剪力墙--属性--其他属性--平钢筋拐角增   加搭接             修 改为“否”重新           汇总。具体的操作可以试试

    2014-12-24 15:12:04 