ranger 2014-12-24 17:02:03 | 山东省 其他专业 | 1822查看 3回答
山东地区,套定额,防雷接地系统的问题。
1.局部等电位箱、总等电位箱、接地测试箱、卫生间的局部等电位盒 TD-28型,分别套什么子目? 2.防雷引下线新规范是不需要做圆钢跨接了,那引下线的定额还能要吗? 3.基础接地利用基础梁上下两层钢筋做连接,做的是圆钢焊的跨接,我套的均压环,工程量是上下层计算一根吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.局部等电位箱、总等电位箱、接地测试箱这几个套配电 电箱里小型配电箱的定额子目,卫生间的局部等电位盒 TD-28型套接线盒的定额子目,
2.防雷引下线新规范是不需要做圆钢跨接了,那引下线的定额还是要的
3.基础接地利用基础梁上下两层钢筋做连接,做的是圆钢焊的跨接,我套的均压环,工程量是上下层计算两根
2014-12-24 17:05:54
-
1.局部等电位箱、接地测试箱、卫生间的局部等电位盒 TD-28型均套“局部等电位端子箱安装”定额;总等电位箱套“总等电位箱安装”定额。
2.防雷引下线新规范是不需要做圆钢跨接了,那引下线需要套定额计取,但引下线的跨接不能再计算。
3.基础接地利用基础梁上下两层钢筋做连接,做的是圆钢焊的跨接,我套的均压环,工程量是上下层各计算一根。
2014-12-24 17:41:27
-
一个单元只算一次等地位
2014-12-25 08:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看