增设管路接线盒
2013新清单说配线保护管遇到下列情况之一时,需要增设管路接线盒。如图一,管长每超过30M,无弯曲。想问下大家,这个管长是不是如图二所示,两个灯具之间假如是30M且无弯曲,那么要增加一个接线盒?我的理解对吗。说明二,管长度每超过20M时,有1个弯曲。那么是不是我画的图三,两个灯具管线超过20M时间,拐个弯,那么拐弯的时侯要增加一个接线盒。我的理解对吗。大神们能解释下吗,谢谢大家。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是正确的;
2014-12-24 17:46:26
-
2013新清单说配线保护管遇到下列情况之一时,需要增设管路接线盒。
一,管长每超过30M,无弯曲。这个管长是两个灯具之间假如是30M且无弯曲,那么要增加一个接线盒。
二,管长度每超过20M时,有1个弯曲,两个灯具管线超过20M时间,拐个弯,那么拐弯的时侯就要增加一个接线盒。