• 关于新增加的接线盒的个数

    2013新清单说,配管保护线遇到下列情况之一时,应增设接线盒。1、管长度每超过30M时,无弯曲。2、管长度每超过20M时间,有1个弯曲。3、管长度每超过15M时,有2个弯曲等。想问下大家,这个接线盒个数怎么算呢。比如两个灯具之间的长度是30M时,就只要新增加一个对吗。假如是管长度每超过20M时间,有1个弯曲,那么是不是在弯曲的地方增加1个接线盒就可以了呢。管长度每超过15时,有2个弯曲,那么就是在弯曲的地方增加2个接线盒。我的理解对吗。谢谢大家。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:计算方法完成正确,至于在什么地方加,位置由工人去确定。

    2014-12-25 11:26:17 

  • 这个规定由来已久,住宅、办公室、教室等非特别空旷的房屋都不存在增加接线盒的条件,注意力要多放在常见问题上。

    2014-12-25 15:56:23 

  • 如果两个灯具之间为30米,就应该考虑1个接线盒,管长度每超过20M时间,有1个弯曲,是增加1个接线盒,管长度每超过15时,有2个弯曲,那么就是考虑一个接线盒。也就是没发生上述情况就要考虑接线盒

    2014-12-25 11:11:20 

  • 1、管长度每超过30M时,无弯曲。2、管长度每超过20M时间,有1个弯曲。3、管长度每超过15M时,有2个弯曲等。

    比如两个灯具之间的长度是30M时,就只要新增加一个,对。假如是管长度每超过20M时间,有1个弯曲,那么不一定在弯曲的地方增加1个接线盒,可以在中间适当的位置就可以了。管长度每超过15时,有2个弯曲,那么不一定就是在弯曲的地方增加2个接线盒,可以在中间适当的位置增加。

    2014-12-25 11:12:35 

  • 你好:你的理解非常对。但这个规定并不是13新清单的规定,这个规定已有40年了。

    2014-12-25 11:26:49 