614990134@qq.com 2014-12-25 11:24:36 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 572查看 4回答
钢筋算量中集中标注的输入问题
集中标注JL(1B)500*800, A8@100(4),b6B20,T6B20,N2B16, B12@200LA8@200,B12@200LA8@200是什么意思?在钢筋算量里面设置的话怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照平法判断,当梁宽大于350的时候,拉筋为直径为8;当拉筋直径小于350的时候,拉筋直径是6;所以后面的LA8是拉筋的信息。
2014-12-25 16:34:50
-
集中标注JL(1B)500*800, A8@100(4),b6B20,T6B20,N2B16, B12@200LA8@200,B12@200LA8@200是什么意思?在钢筋算量里面设置的话怎么设置?
答:在基础梁里定义基础梁,按图纸输入即可,如截图按提示输入。B12@200LA@200是悬挑部分的侧面筋,可在原位标注时输入到侧面筋里即可。如下截图。
2014-12-25 17:43:00
-
集中标注JL(1B)500*800-1跨两端悬挑, A8@100(4)-箍筋
,b6B20下部通长筋,T6B20上部通长筋,N2B16侧面钢筋, LA8@200拉筋信息
2014-12-25 11:50:45
-
2014-12-25 12:10:31
-
JZL(3B)600*1000Y600*500 B8φ25 T11φ25 8/3 N4φ16 L8φ-400 Yφ16-200 8φ-300
-
SZD1 350/300 24C16 C10@100(5*5) 这是基础层的构建,请问这个标注是什么意思啊,每一行我都不太看的懂,请高人指点!
-
GGJ地下钢筋部分,CTL识别上下筋相反,集中标注的钢筋软件不计算!!!
问一:我这是CTL,为什么上下通长钢筋相反啊!问二:为什么软件显示了集中标注的钢筋而在钢筋量里面查不到任何集中标注的钢筋量。 难道说广联达不能画地下?
-
如下图:LL14的集中标注,"2X(200X400)用于3~4层"是什么意思?图纸设计范围是3~4层、7~25层,并有说明红线对称布置。
-
车库跨中板带钢筋有集中标注,在某一跨出现原位标注的板底钢筋,应该如何布置钢筋
车库跨中板带钢筋有集中标注,在某一跨出现原位标注的板底钢筋,应该如何布置钢筋补充问题: 应该如何 确定原位标注的板底钢筋的布筋范围
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看