吕工 2014-12-25 17:05:39 | 广东省 土建 | 2113查看 3回答
关于构造柱和砼墙接触面模板算量?请教各位前辈
如图,构造柱和砼墙(柱)接触,构造柱规范是不是后浇筑?那么砼墙(柱)的模板是不是不用扣除该接触面积?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱和砼墙(柱)接触,构造柱规范是后浇筑的,属于二次结构,
砼墙(柱)的模板不用扣除该接触面积
2014-12-25 17:11:53
-
不扣除,构造柱属于二次浇筑
2014-12-25 18:12:27
-
答:GZ5和GZ2与剪力墙相接,不一定是后浇,可以同时浇筑的。因为它不是与砌体墙接触,没有马牙槎。如果后浇则应预留插筋。模板问题,如果采用后浇,先浇者不扣相交的模板,后浇者应扣。这应看施工组织设计方案而定。
2014-12-25 20:22:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看