• 关于电缆的计算

    图一图二是江苏2013定额,电缆敷设长度。想问下大家,假如如图三所示,YJV22-4*70电缆从室外到AA1配线箱。那么计算电缆长度的时候,除了规定的长度以外,还要计算哪些附加长度呢。我觉得要加序号2,电缆进入建筑物,序号5电力电缆终端头,以及序号7电缆进入控制柜的附加长度,然后总长度乘以序号1,1.025的系数。我的说法对吗,谢谢。

    附加长度

    13定额

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    预留的电缆终端头不应该再乘以1.025的系数

    2014-12-26 10:26:53 

  • 我觉得是电缆长度=(图纸设计长度+序号2+进入箱柜预留长度)*1.025

    序号5电力电缆终端头不应该再计入。

    2014-12-26 09:28:29 

  • 假如如图三所示,YJV22-4*70电缆从室外到AA1配线箱。那么计算电缆长度的时候,电缆长度=(图纸设计长度+进入箱柜预留长度+电缆头预留长度)*1.025.

    我觉得要加序号2,电缆进入建筑物,序号5电力电缆终端头,以及序号7电缆进入控制柜的附加长度,然后总长度乘以序号1,1.025的系数。你的咧正确。

    2014-12-25 18:47:03 