• 关于防雷接地的问题?前辈们指教

    这是一个小区的配电房,问一下它的防雷接地怎么计算?都需要计算哪些东西?主要对防雷接地不是太懂!小弟在此谢过了

    关于防雷接地

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要计算:

    1、户内接地母线;户内接地母线应该是80*8的镀锌扁钢,围着户内敷设一圈的长度

    2、总等电位箱(MEB),只有一个

    3、如果在其他地方没有计算接地系统调试,那还要算一个接地调试

    2014-12-26 14:21:01 

  • 1、按地母线是80*8镀锌扁铁,竖向两段自基础接地极引上至+ -0上0.3m,可计2根*2m,水平方向沿配电室一周,(9+7.24)*2=32.48m,合计36.48m*余量系数1.039=37.9m,套室内接地母线子目,计主材价。2、等电位箱1个。3、接地网调试1 组.4、还要看基础接地极是咋做的,应该是另有图示的。

    2014-12-26 16:17:24 