xi****@yeah.net 2014-12-26 16:49:52 | 福建省 其他专业 | 5385查看 3回答
条形基础内的梁的箍筋
这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是否正确? 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋。 5支箍就是这个样子的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是否正确? 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋。 5支箍就是这个样子的吗?
答:你现场的做法是不对的,即不是五支箍,也不是六支箍。单支箍同双支箍在同排的共六支才叫六支箍,你截图的单支箍一边间距是200,另一边好像300,所以是不对的。5支箍像下第三张截图。
2014-12-26 21:15:22
-
这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是正确的, 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋, 5支箍是这个样子的。
如果现场施工是按图纸标注的去施工的,那就是对的。
2014-12-26 19:36:15
-
从截图看箍筋的施工是错误的,已经做成了6支箍筋了。
2014-12-26 20:26:09