• 条形基础内的梁的箍筋

    这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是否正确? 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋。 5支箍就是这个样子的吗?

    条形基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是否正确? 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋。 5支箍就是这个样子的吗?

    答:你现场的做法是不对的,即不是五支箍,也不是六支箍。单支箍同双支箍在同排的共六支才叫六支箍,你截图的单支箍一边间距是200,另一边好像300,所以是不对的。5支箍像下第三张截图。

    拉筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

     

     

    2014-12-26 21:15:22 

  •       这是一条条形基础板里面的梁 JKL3(2B) 100*1200 C12@100(5) B:12C25 8/10 T:7C25 如图是现场的照片,这样箍筋的做法是正确的, 一个大的箍筋套着一个小的箍筋,然后两边各有一个拉筋, 5支箍是这个样子的。

    如果现场施工是按图纸标注的去施工的,那就是对的。

    2014-12-26 19:36:15 

  • 从截图看箍筋的施工是错误的,已经做成了6支箍筋了。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-12-26 20:26:09 