• 广联达计算梁或柱钢筋,不考虑主筋与箍筋保护层不一样

    主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有错误的,在平法中规定保护层的厚度是从主筋的外皮计算的,那么计算箍筋的保护层就是用保护层减箍筋直径。软件中已经考虑了,所以软件计算是没有问题的

    2014-12-26 20:10:58 

  • 主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改

    答:没错,不需要修改,软件就是以规范设置的,理论上是没错的。

    2014-12-26 22:36:09 

  • 主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改

    ——:软件内置的就是结构设计规范的

    钢筋的保护层厚度是按主筋考虑的,在计算箍筋的时候,是考虑了纵筋的

    2014-12-26 20:20:06 

  • 主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改

    【这么个不一样,你要把问题讲清楚,03G标准图集是按主筋计算保护层,现在11G是按箍筋来计算保护层。软件设置没有错。估计你的工程构件是按主筋来设置保护层,如果是这样,你要进行换算输入保护层的厚度。】