aji898989 2014-12-26 18:15:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1294查看 4回答
广联达计算梁或柱钢筋,不考虑主筋与箍筋保护层不一样
主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有错误的,在平法中规定保护层的厚度是从主筋的外皮计算的,那么计算箍筋的保护层就是用保护层减箍筋直径。软件中已经考虑了,所以软件计算是没有问题的
2014-12-26 20:10:58
-
主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改
答:没错,不需要修改,软件就是以规范设置的,理论上是没错的。
2014-12-26 22:36:09
-
主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改
——:软件内置的就是结构设计规范的
钢筋的保护层厚度是按主筋考虑的,在计算箍筋的时候,是考虑了纵筋的
2014-12-26 20:20:06
-
主筋与箍筋保护层不一样,但软件里面却取一样的保护层厚度,这样是不是算错了,要怎么改
【这么个不一样,你要把问题讲清楚,03G标准图集是按主筋计算保护层,现在11G是按箍筋来计算保护层。软件设置没有错。估计你的工程构件是按主筋来设置保护层,如果是这样,你要进行换算输入保护层的厚度。】
2014-12-27 10:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看