• 电缆耐压试验在两本定额中都有出现,两者的区别是什么

    在《电力建设工程预算定额》第四册 送电线路工程P263交接试验里有电缆的直流和交流耐压试验定额,在《电网检修工程预算定额》第三册 调试工程P36电力电缆中也有电缆的直流耐压试验定额,这两者的区别是什么?前者是交接试验,后者是预防性试验么?如果预防性试验中要求进行交流耐压试验又该如何选择?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两者的区别是:送电线路工程是新建工程电缆安装前的电缆耐压试验;电网检修工程是投产运行一段时间后的检修工程中的电缆耐压试验。

    2014-12-27 14:11:47 

  • 预试中的耐压试验 ,可以计算电网检修中的电耐压试验费用

    2014-12-29 16:41:19 