哈哈 2014-12-27 15:29:01 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1902查看 3回答
遇到比剪力墙宽的柱子处理方法??
在画钢筋的时候很多时候会遇到这种情况,柱子的宽度比剪力墙宽,请问遇到这种情况柱子用框架柱定义合不合适,会不会影响钢筋量???因为用暗柱定义的话,导入图形时不导入暗柱会影响混凝土工程量。或者用端柱定义,把端柱导入图形中,哪种方法最合适???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在画钢筋的时候很多时候会遇到这种情况,柱子的宽度比剪力墙宽,请问遇到这种情况柱子用框架柱定义合不合适,会不会影响钢筋量???
——:框架柱与暗柱不同的,在剪力墙的端部宽出剪力墙的就是端柱
因为用暗柱定义的话,导入图形时不导入暗柱会影响混凝土工程量。或者用端柱定义,把端柱导入图形中,哪种方法最合适???
——:就应该是端柱的,定义端柱是正确的钢筋算量
2014-12-28 19:35:25
-
在画钢筋的时候很多时候会遇到这种情况,柱子的宽度比剪力墙宽,请问遇到这种情况柱子用框架柱定义合不合适,会不会影响钢筋量???因为用暗柱定义的话,导入图形时不导入暗柱会影响混凝土工程量。或者用端柱定义,把端柱导入图形中,哪种方法最合适???
答:遇到这种情况用端柱定义并布置最合适。
2014-12-27 16:49:48
-
遇到这种情况柱子用暗柱定义,这样就不会影响钢筋量。不能用框柱定义。
不能因为导入图形不方便就按框柱定义,这样是不合理的。导入图形时调整或手动输入暗柱。
2014-12-27 15:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看