• 我的钢筋算量软件算出来的钢筋量比现场实际的量大,怎么感觉不对呢

    我方工地实际进钢材量只有858T,而用软件算出来的量却有906T,这是怎么回事呀,软件里都没有损耗得嘛,怎么会比现场更少48T呢? 我仔细看了图纸,没有错误的地方。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算是不会有错误的,你仔细检查一下图纸

    2014-12-29 07:09:38 

  • 已采纳
    实际上,钢筋抽样软件是做预算的,预算是根据平法来进行计算的,本身计算出来的量就比实际下料的量有出入,如果你要计算实际施工真正的下料钢筋量,那么你应该使用钢筋下料软件,这个是计算实际施工的使用钢筋量而不是预算量的。

    2014-12-29 09:31:06 

  • 已采纳

    感觉您不必疑虑的软件操作没瑕疵的话应该是正确的,现场是按实际操作施工的,如果现场管理人员用心注意借料的话存折节约的。给您讲个例子:设计筏板钢筋双层双向C25@200,规范要求排布允许误差为正负5mm,现场可以按照C25@203排布,这样的结果横竖肯定是少几根钢筋的,但是也符合规范。还有箍筋等均可以现场节约的。

    2014-12-29 08:27:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!