    剪力墙插筋伸入基础底按隔一根插至基础底设置,应如何在计算设置中设置?

    剪力墙插筋伸入基础底按隔一根插至基础底的设置,可以把基础中插筋中内侧和外侧钢筋在计算设置中外侧到基础底,内侧不到底的方法 来处理,还可以按全部到底,在汇总计算后,在编辑钢筋中把竖向钢筋根数一半修改为不到底的长度来处理再锁定.

    2014-12-28 19:14:44 

  • 你好:目前最好的方法是定义一根双倍间距的竖筋,在其它钢筋里再定义不到底部的竖筋(长度可以自己按图纸要求计算后定义)。这样才可以一次性处理好。如竖筋间距为200时,定义一种竖筋间距按400,在其它钢筋里定义的竖筋间距也按照400就行。