yuwei838402 2013-03-31 00:43:47 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 431查看 6回答
钢筋2009中,剪力墙的暗柱该如何设置?急
如下图,这些柱子该如何设置钢筋,能不能全设成暗柱? 2、如果不能全设暗柱,该如何区分?(求详解) 3、假设可以全设暗柱,那么与设成其它型 (如端柱,框架柱)的柱子,其如果一样么?为什么? 急!高分求解!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截图中的 KZ 名称的定义框架柱,其余全部定义暗柱, 端柱是剪力墙构件,就是超出剪力墙宽度,但与剪力墙相连的暗柱,你的截图里没有发现端柱, 暗柱不能定义成框架柱,暗柱与框架柱在节点锚固上是不同的
2013-03-31 06:54:11
-
1、这些柱全设成暗柱。 2、能全设暗柱。 3、与设成其它型 (如端柱)的柱子,其如果一样。框架柱,单独定义框架柱。
2013-03-31 05:54:58
-
按下图分析,花圈的最好用剪力墙布置
2013-03-31 07:01:35
-
你好! 软件里暗柱、端柱、框架柱的锚固构造不一样,因此,图纸上是框架柱的要用柱来定义,跟剪力墙连在一起的且宽度和剪力墙同宽的用暗柱定义,宽度大于剪力墙宽的用端柱定义。 如下图中,红色框内的柱要用柱定义,其余的用暗柱定义。
2013-03-31 07:18:55
-
.剪力墙里的柱可以都设为暗柱。但是框架柱必须按框架柱来设置。
2013-03-31 07:18:57
-
除KZ 名称的定义框架柱,其余全部定义为暗柱即可!
2013-03-31 07:58:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看