123 2014-12-29 16:49:26 | 贵州省 计价软件GBQ4.0 | 4194查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
灿灿准准
答题: 6544 被赞: 480
2014-12-29 20:05:37
超高费的加权高度计算
关于超高增加费有这个计算说明:同一建筑物有几个檐高时,按其相应的建筑面积加权平均算出高度后,再按相应的系数计算人工、机械增加费。 如果我-6m处有一地下室面积为1000㎡,然后有三层商业裙楼,商业裙楼裙楼的顶板标高为15m,裙楼总面积为2500㎡,在群楼上有标准层,屋面板标高为90m,标准层总面积为20000㎡,那么请问这个超高增加费的加权高度为多少呢?地下室与基础的工程量需要计算超高费吗?因为我看到定额上“超高建筑物人工、机械增加费的内容是指建筑物全部工程项目。 ”
广联达计价软件 超高费问题
广联达清单报价关于建筑超高 人工费与机械费增加的问题,在计价软件里面我要怎么样操作呢? 比如说 我这个工程 高100米,是不是从第一层开始就开始计算建筑超高增加费,然后在每项清单下面套一个建筑超高100以内的定额呢?实在不明白,希望各位老师解答一下!!!
超高增加费
定额里面:三、超高建筑物人工、机械增加费的内容是指建筑物±0.00以上的部工程项目。 如果一个地下室底板标高为-6m,顶板标高为-1m,那么是不是地下室所包含的梁板柱墙这些构件的混凝土、钢筋、模板、脚手架等都不作为计算超高费的基数吗?还有就是如果首层底标高为-1m,顶标高为2m(层高3m)那么根据定额的意思就是说首层只有±0m以上的才开始算超高费吗?这个工程量怎么剔除呢?实际中怎么处理这种情况的?
关于檐高问题
贵州04定额:建筑物檐高计算高度指:从吊车轨顶面或卷扬机架基座顶面至屋面檐口板底。突出屋面的电梯间、楼梯间、水箱间等不计高度。 想请问一下现在的工地有一个地下室,三层商业裙楼以及群楼上的标准层,当时甲方移交场地的时候就是从-6m处开始施工,其中地下室的底板标高为-6m,裙楼标高为15m,标准层屋面顶标高为98m,那么我想请问一下:裙楼的檐高应该算为15m还是15+6=21m呢?意思就是说檐高应该从正负0开始算还是应该从哪里开始呢?因为这个高度牵涉到套垂直运输与超高增加费。