• 高压电缆耐压试验应该套哪项?并说明理由依据!(河北2012)

    高压电缆耐压试验应该套哪项?可以套电缆故障点测试吗?可以套电缆泄漏试验吗?

    问题补充:高压电缆敷完,耐压试验和泄漏试验都需要做吗?如都做,耐压试验怎么套,泄漏试验怎么套?谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以套电缆故障点测试和电缆泄漏试验的定额子目就可以了

    另外你要看一下一般电缆的耐压试验在电缆出厂时应该就已经做过了,在施工过程中一般不用单独再做,也不用单独再计算

    2014-12-31 11:26:03 

  • 已采纳

    你好:高压电缆做耐压试验,是在电缆头制作以后进行的主要是测试电缆头制作的是否合格,一根电缆两个电缆头要分别测试,套电缆泄漏试验子目。

    2014-12-31 12:58:48 

  • 已采纳
    定额说明有明确规定电缆实验已含在系统调试中不能再计。

    2014-12-31 18:51:34 

  • 已采纳

    高压电缆耐压试验应该套哪项?可以套电缆故障点测试吗?可以套电缆泄漏试验吗?

    绝对不能套“电缆故障点测试”,应该套“电缆泄漏试验”。“电缆故障点测试”指电缆发生故障后,利用专门的仪器进行故障点的查找,所以套此定额的前提是电缆已经坏了。“电缆泄漏试验”通常是直流耐压试验,将电压加到一定的倍数(加压值为几倍额定电压),如果电缆能够耐受住此电压则试验通过,这种试验是破坏性试验,对电缆有损伤。一条新的高压电缆(指6kV电压等级及以上)在投入之前一定要做“电缆泄漏试验”,不管有没有出厂试验。

    2014-12-31 12:10:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题