逝水无痕 2014-12-31 16:35:10 | 江苏省 安装 | 2381查看 2回答
无端子外部接线的数量
如图一是2ALB的系统图,其中有9个ALb,工程一共是两层,那么是18个ALb。图二是ALb的系统图,我觉得量应该是。m1到m4回路计算2.5的端子。那么数量应该是3*4*18=216个2.5的端子。其中,3是 bv3*2.5的线,4是4个回路,18是18个配电箱。我的算法对吗。图纸上算的是180个,不知道是怎么算出来的,谢谢大家的回答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截图1无端子接线工程量是6mm2内的共27个;截图2无端子工程量2.5mm2是12个,4mm2内的是3个(套用6mm2内的);有多少相同的配电箱,总工程量乘以各自相同配电箱个数即可。
2015-01-01 22:40:28
-
应该12*18;
2015-01-01 08:51:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看