564654654 2015-01-01 15:45:13 | 江西省 安装 | 2511查看 3回答
厂房的配管应该套什么定额
已知厂房为砖混结构,但屋顶为钢结构采钢板屋面,请问,屋顶敷设的塑料管应该套砖混结构配管还是钢索配管??所有钢结构的工程,配管是不是为钢索配管?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我们地区钢结构配管是单独的,你们地区如果没有,可以执行明敷子目。
2015-01-01 22:23:08
-
已采纳
屋顶敷设的塑料管应该套“塑料电线管敷设 塑料阻燃管敷设 吊棚内敷设”定额,吊顶里配管适用于明敷设线管;砖混结构配管属于“暗敷设”配管,而钢索配管属于钢索敷设明配管,是管道固定在钢索上的。
所有钢结构的工程,配管是应该套“塑料电线管敷设 塑料阻燃管敷设 吊棚内敷设”定额,不是为钢索配管。
2015-01-01 22:12:48
-
已采纳根据所用材料及做法套相应定额
2015-01-01 23:45:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看