• 梁钢筋搭接如何计算搭接区的箍筋?

    在钢筋算量2013中如何设置梁钢筋搭接区的箍筋加密呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:梁箍筋加密加区设置在支座两侧,11G没有关于搭接区加密的要求,软件是按11G编制的,如果设计要求搭接区加密时,其加密箍筋应在其它箍筋中输入。

    算量

    2015-01-02 14:25:24 

  • 搭接钢筋长度范围内要加密,这是规范要求的,你把搭接个数计算好,把箍筋个数在其它箍筋输入即可。

    2015-01-02 11:45:55 