• 消防中的末端试水装置有什么作用?在什么时候用到?

    消防中的末端试水装置有什么作用?在什么时候用到?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防中的末端试水装置是安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。末端试水装置在喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给与重视。

    末端试水装置

    2015-01-03 15:09:42 

  • 消防中的末端试水装置用来测试系统末端的压力作用,在系统调试时用到。

    2015-01-03 11:12:35 

  • 作用:检查(目测)压力表上的压力是否达到设计要求,检查喷淋管内是否真的有水(防止因压力表损坏而误判),打开阀门放水,进行确认。

    1.施工人员检查时用。

    2.交付建设单位后,单位安全员检查时用。

    2015-01-04 09:47:41 

  • 调试侧视 末端压力,再就是侧视完毕排水的作用

    2015-01-03 14:49:57 