• 消火栓泵启按钮在系统图中通过信号线和烟感连接而且还有一更垂直的泵启动线,平面图中消火栓按钮

    消火栓泵启按钮在系统图中通过信号线和烟感连接而且还有一更垂直的泵启动线把各层消火栓起泵按钮连接在一起,平面图中消火栓按钮之间只画了一根线,那么我可不可以理解为: 第二张图中的消火栓泵启按钮之间的连线可以理解为信号线和泵启线吗? 第二张图中的消火栓泵启按钮和烟感之间的连线可以理解为信号线吗?

    消火栓按钮

    连接在一起

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:现在的消防设计都是闭门造车,根本搞不清楚,消防按钮系统是完全独立的,共计4根线,两根启泵线,两根信号线,它们与探头的信号线无关。如果你是土建的施工单位就负责把管线按照图纸预埋好就可以了。如是消防专业的施工单位自然就知道如何布线了。

    2015-01-03 18:41:43 

  • 信号线和启泵按钮线在平面图中很明显;

    答疑解惑

    2015-01-03 15:34:08 

  • 消火栓泵启按钮在系统图中通过信号线和烟感连接而且还有一更垂直的泵启动线,平面图中消火栓按钮连接在一起,平面图中消火栓按钮之间只画了一根线, 可以理解为:第二张图中的消火栓泵启按钮之间的连线可以理解为信号线和泵启线;第二张图中的消火栓泵启按钮和烟感之间的连线可以理解为信号线。

    2015-01-03 15:35:13 