• 防雷接地调试

    你好!!!!我想问下:基础接地是全部线路连通成为整体,也就是一个大的基础,然后大基础上有5个小单体,各单体屋顶都不相连,但是这5个单体的基础是一个整体是连通的,我想问下,这个防雷接地调试,是按1个系统计入呢。还是按5个系统计入呢。谢谢。各位高手。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如一个地下室,地下室上面5撞楼,基础接地在地下室环通,5撞楼是地下室的避雷是沿柱子引下至地下室基础接地网,这种类型只能算地下室一个防雷接地调试。

    如果5个楼依旧有单独的基础接地,那么5撞楼还要单独计算调试

    2015-01-04 10:22:46 

  • 这个防雷接地调试,是按1个系统计入.

    2015-01-04 10:50:17 

  • "自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定;"你这是五个小单体连接成一个大的接地网,应按一个接地系统调试计算

    2015-01-04 11:32:08 

  • 你好!!!!我想问下:基础接地是全部线路连通成为整体,也就是一个大的基础,然后大基础上有5个小单体,各单体屋顶都不相连,但是这5个单体的基础是一个整体是连通的,我想问下,这个防雷接地调试,是按1个系统计入呢。还是按5个系统计入呢。

    这个是按一个系统计入。

    2015-01-04 10:07:14 