防爆电机检查接线 子目中主材 “防爆挠性连接管” 可不可以单独拿出来套 "金属软管敷设"的定额
1、所有签证单上 调试 和 连接管 都是单独列出来的 2、有几份签证单只有连接管 没有调试 3、防爆电机检查接线子目要不要乘系数 价格也太高了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.不可以 定额和工地签证不一样的 按照相应定额计入即可
2.算量依据图纸,没有图纸按签证时候,按实际量计入
3.系数这个问题,可以调,因为定额价格是偏高的
2015-01-05 11:42:03
-
防爆电机检查接线工作内容包括金属软管安装,电机上的金属软管不应单独拿出来另计, 防爆电机价格偏高原因是因为电机检查接线包括了检查定子和转子,吹扫,测量空气间隙来考虑的,而实际中检接线是不需要拆开定子转子等工作的,而实际检接线就是打开电机接线盒压接铜线, 定额是按规范要求来编制的,不论是否发生,原则上不作调整. 如需要调整是要事先协商约定的.
2015-01-05 13:51:39
-
1、所有签证单上 调试 和 连接管 都是单独列出来的
2、有几份签证单只有连接管,不应该有调试
3、防爆电机检查接线子目不乘系数
2015-01-05 15:00:21