• 这种剪力墙在软件里怎么设置?

    C14@200的是通长的,C16@200从基础生根,高出-1层层底2250cm,与C14@200的通长筋间隔布置。在软件中怎么设置?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    C14@200的是通长的,C16@200从基础生根,高出-1层层底2250cm,与C14@200的通长筋间隔布置。在软件中怎么设置?

    答:。。。基本方法如下:

    通长筋


    答疑解惑


    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2015-01-05 11:37:38 

  • 通长

    2015-01-05 11:23:50 

  • 如图所示

    通长筋

     

    答疑解惑

     

     

     

    2015-01-05 11:38:28 