风筝的线 2013-03-26 18:29:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2617查看 1回答
墙与梁的扣减关系
山西省2011定额规则:.墙:按设计图示尺寸以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积,柱、梁与墙相连时,柱、梁突出墙面部分并入墙体内。 是不是无论柱、梁是否与砼墙平齐均应该并入墙体积内计算,我看软件上默认的设置是柱并入墙了,但是梁与墙平齐时也分开计算了。软件上默认的是不是有误啊,我应不应该修改一下计算设置呢? 在计算设置中,墙和梁的设置是不是都要修改一下。 请山西的老师们帮我澄清这个问题,感激不尽、、、
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是按当地的定额计算规则设定的,计算扣减关系无误。
2013-03-27 08:11:22