• 基础底板标高不一致时,如何设置剪力墙的水平钢筋和底部加强钢筋?

    基础底板顶标高不一致,这样如何设置剪力墙的水平钢筋。 剪力墙底筋是两排水平加强钢筋,这个我可以在“其他钢筋”项目中选择“水平加强钢筋”,但是由于基础底部的标高不同,基础底板顶的标高是-4.45,设备区是-5.05.这种情况下如何解决剪力墙的水平钢筋的设置?

    其他钢筋

    问题补充:我在广联达里面设置的基础顶标高是-4.45

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这个可以分区域设置:比如新建剪力墙时分别建立,分别在属性中设置相应的标高,再分别绘制在相应标高的区域。

    2015-01-05 14:02:47 

  • 板标高

    2015-01-05 15:13:02 

  • 基础底板顶标高不一致,这样如何设置剪力墙的水平钢筋。 剪力墙底筋是两排水平加强钢筋,这个我可以在“其他钢筋”项目中选择“水平加强钢筋”,但是由于基础底部的标高不同,基础底板顶的标高是-4.45,设备区是-5.05.这种情况下如何解决剪力墙的水平钢筋的设置?


    问题补充:

    我在广联达里面设置的基础顶标高是-4.45

    答:就是靠设置就可把高低不平基础层剪力搞定,假设你剪力墙顶统一为0.00。设置时,顶为层顶标高。底为基础底标高,软件遇到设备区时,就会按-5.05取值了。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-01-05 16:12:21 

  • 你好,将剪力墙的底标高设置为基础底标高即可

    2015-01-06 09:48:56 