静谧江南 2015-01-05 13:34:02 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4464查看 4回答
基础底板标高不一致时,如何设置剪力墙的水平钢筋和底部加强钢筋?
基础底板顶标高不一致,这样如何设置剪力墙的水平钢筋。 剪力墙底筋是两排水平加强钢筋,这个我可以在“其他钢筋”项目中选择“水平加强钢筋”,但是由于基础底部的标高不同,基础底板顶的标高是-4.45,设备区是-5.05.这种情况下如何解决剪力墙的水平钢筋的设置?问题补充:我在广联达里面设置的基础顶标高是-4.45
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个可以分区域设置:比如新建剪力墙时分别建立,分别在属性中设置相应的标高,再分别绘制在相应标高的区域。
2015-01-05 14:02:47
-
2015-01-05 15:13:02
-
基础底板顶标高不一致,这样如何设置剪力墙的水平钢筋。 剪力墙底筋是两排水平加强钢筋,这个我可以在“其他钢筋”项目中选择“水平加强钢筋”,但是由于基础底部的标高不同,基础底板顶的标高是-4.45,设备区是-5.05.这种情况下如何解决剪力墙的水平钢筋的设置?
问题补充:
我在广联达里面设置的基础顶标高是-4.45
答:就是靠设置就可把高低不平基础层剪力搞定,假设你剪力墙顶统一为0.00。设置时,顶为层顶标高。底为基础底标高,软件遇到设备区时,就会按-5.05取值了。
2015-01-05 16:12:21
-
你好,将剪力墙的底标高设置为基础底标高即可
2015-01-06 09:48:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看