• 如果在剪力墙结构中,外墙内外侧钢筋的保护层不一样怎么处理啊

    如果在剪力墙结构中,外墙内外侧钢筋的保护层不一样怎么处理啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    None

    2015-01-05 17:05:21 

  • 如果在剪力墙结构中,外墙内外侧钢筋的保护层不一样按平均数输入计算处理啊。

    如外侧40mm,内侧30mm,只能按35mm设置,因为软件暂时没有单独设置内外保护层厚度的功能。

    2015-01-05 17:01:19 

  • 在属性编辑中的其他属性中找到保护层厚度,然后在对应的属性值列输入:保护层/保护层,例如内外侧保护层分别为25、20,那么输入:25/20即可,但是画图时一定要注意画图顺序使内外保护层位置正确。

    2015-01-05 17:12:06 