• 关于弱电系统图的计算

    如图一是SC50埋地敷设,这个预埋的管子长度怎么算呢?我是说室外,给排水可以暂定一个1.5M。那弱电的管子怎么算。如图二是网络系统图,室内网络均是UTP5类线,想问下大家。1,这个算量的话,SC50里面(从室外到进线箱)是不是没有5类线 2,如图三,我看了下一层二层三层一共是9+9+7=25个网络插口,那么是不是有25根线从进线箱里面开始算长度。在第一层有7根线,那么从第一层网络进线箱到第二层的网络分线箱其垂直方向,是不是有25-7=18根线,同理三层是18-9=9根线,如果层高都是3.6M,那么其垂直长度是不是3.6*18+3.6*9呢。谢谢大家的回答。还

    垂直长度

    算量

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图一是SC50埋地敷设,这个预埋的管子长度按电缆进入建筑物预留长度2m考虑计算。(看定额计算规则)

    如图二是网络系统图,室内网络均是UTP5类线

    1,这个算量的话,SC50里面(从室外到进线箱)是没有5类线,应该是通讯电缆、闭路电缆和网络光缆,室内敷设才是5类线

    2,如图三,我看了下一层二层三层一共是9+9+7=25个网络插口,那么是有25根线从进线箱里面开始算长度。在第一层有7根线,那么从第一层网络进线箱到第二层的网络分线箱其垂直方向,是有25-7=18根线,同理三层是18-9=9根线,如果层高都是3.6M,那么其垂直长度是不是3.6*18+3.6*9呢。

    你的理解正确,就是这样敷设和计算的。

    广联达服务新干线


    2015-01-06 19:02:16 

  • 这个一般由专业厂家来做,比如电话公司,施工单位只预留套管。