逝水无痕 2015-01-06 17:40:19 | 江苏省 安装 | 4317查看 5回答
关于插座和照明回路
如图一是一个工程的底层车库照明,其线路图如图所示。他这样设计是什么意思呢,我没有看懂。难道其插座和照明是一个回路上?我在网上听说,房间小,里面只有一个插座和照明器具的时候,可以共线。这样的说法对吗,这个设计的意图是这样子的吗。图三是我画的线路图,红色代表火线,火线是不是先到一个接线盒以后,分出一根线到开关,再从开关走到灯具呢。再在分出一根线到插座。那这个接线盒设置在哪里呢?我的理解对吗。谢谢大家
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个系统图这样设计是对的,每户车库一个回路,每户走一个表,然后各记再由表上分出照明和插座2路,这是对的,图三你画的和理解也基本正确。
2015-01-06 18:15:22
-
1、从截图看其插座和照明是一个回路上。这样的说法对,可以共线。
2、图三是我画的线路图,红色代表火线,火线是先到一个接线盒以后,分出一根线到开关,再从开关走到灯具呢。再在分出一根线到插座。那这个接线盒设置在开关上部顶板位置,你的理解对。
2015-01-06 17:55:44
-
你好:图一、图二是正确的当负荷容量较小时,插座、照明可共用同一回路。图三你的构思是对的,但图画的不符,假如红线代表火线,那火线应该进到接线盒内,在盒内做T接,分别到开关和插座,另单联开关是二根线,你画三根,灯具正常是二根你画四根,如果有PE 线也应该是三根,插座处单相插座也是三根线,讲的不一定合适,供你参考,望能够帮助你。再见
2015-01-06 19:48:24
-
这不就是一个车库或储藏室的照明和插座共线的嘛,系统图应该是三根线BV2.5,到单联开关的2根线即可。用广联达软件计算的时候,公共部分的线路使用组合管道即可。
2015-01-06 22:43:50
-
首先你的思路有问题,到一种开关的有两种思路。。 一种就是线先到灯具然后再到开关,这个就是你画的那个样子。
另一种则是线先到开关然后在到灯具,,这个就是你图纸上设计的思路了,,,
2015-01-07 09:16:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看