• 深基坑挖土方工作面及支护问题

    我有一个深基坑。深9米,开挖时采用锚喷支护。结算时基坑土方计算中的工作面出了问题,到底是按定额的300算了,还是按方案中的1.8算了,差距太大了。审计工作人员要求按300算。怎么办?有规定吗这方面。工程在山东省
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 方案如果是批准的施工组织设计或者是投标时的,就要按方案的工作面1.8米宽,否则按定额计算规则规定的工作面款300.

    2015-01-07 07:51:05 

  • 挖土方

    2015-01-07 08:38:45 

  • 答:定额计算规则是对深基坑是不适用的,只是一般的基础基础土方开挖并且在无具体的通过业主评审批准的施工方案情况下才适用。

    对于深基坑这样的情况,当然是按经过评审批准的施工方案中确定的工作面来计算。

    2015-01-07 08:22:41 

  • 按施工方案执行

    2015-01-07 08:19:47 

  • 定额规定工作面300是按常规施工情况考虑的,深基坑属非常规施工范围,必须按国家深基坑施工规范要求制定深基坑施工方案并报政府相关部门审批通过后,方能进行施工,审批通过后的施工方案是施工的依据也是结算的依据。(定额有这方面的规定)

    2015-01-07 09:58:33 