meiyinbobo 2015-01-07 09:29:24 | 江苏省 土建 | 2939查看 2回答
关于钢筋机械连接
图纸要求钢筋直径大于25的,采用机械连接。前几天我一下监理,钢筋直径16、18、22、25都可以做机械连接,我想到时候给监理、甲方、审计办一个确认机械连接的工程量,这样做最后决算的时候有没有隐患
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
改变图纸设计要求,在不违反规范的前提下,可以用技术核定单或者钢筋专项施工方案,也可以用工作联系单等文书类资料提出来,让甲方和监理认可,如果有跟踪审计要让跟踪审计进行确认,否则结算有风险的,
你即使有现场验收证明,最后审计可以认为验收只代表质量符合规范要求,不一定可以说明要另外计价,最保险的方法是技术核定单,让甲方,监理,审计,设计都签字,在核定单上写明连接方式和结算方式,有必要时,直接写上各种规格的结算单价,
为了简化签字手续,可以先做个钢筋专项施工方案,让甲方和监理签字,然后依次为附件办理经济签证确认单价,在有现场数量验收单,这样是最保险的做法。
2015-01-07 11:49:09
-
图纸要求钢筋直径大于25的,采用机械连接。前几天我问一下监理,钢筋直径16、18、22、25都可以做机械连接,我想到时候给监理、甲方、审计办一个确认机械连接的工程量,这样做最后决算的时候是有没有隐患的,只要有签证,监理、甲 方都确认就没有问题。
2015-01-07 10:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看