不是不会笑 2015-01-07 12:28:02 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 3001查看 3回答
预制框架梁的钢筋怎么计算
如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是预应力框架梁,按普通框架梁设置就可以,另外增加预应力筋。
也就是集中标注最下面的那个钢筋,具体你可以看看:06SG429 后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图.pdf
2015-01-07 12:32:22
-
1.像这种预制框架梁钢筋,上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算。如图2一样通长筋是弯的计算汇总以后点击编辑钢筋调整实现。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算下料的。那箍筋同框架梁。3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?---先不管,计算汇总以后点编辑钢筋调整。4.预制框架梁相对于普通梁需要多套运输、安装、灌缝定额子目。
2015-01-07 12:43:22
-
图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?
1.像这种预应力框架梁钢筋和正常的梁一样计算.适当调整长度即可.实际形状是和图2中相似.2.图2中的每间隔一小段就有一个反弯点,这个是计算预应力钢筋在实际位置用的.箍筋按正常梁计算即可.3.图3中长度4200,竖直方向为1200,这咱梁可以直接在钢筋软件中输入.4,预应力梁相对于普通梁需要多套预应力钢筋制安,预应力孔道灌浆.如果是在预制加工厂制作时,还要套场外运输,(一般还应有胎模项.)
2015-01-07 14:34:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看