• 外墙保温线条的计算

    我计算外墙保温是用外墙抹灰面积加上保温线条,计算外墙保温线条是按延长米的面积计算,那需不需要扣减那部分线条所占墙面抹灰部分的面积呀?如果扣减,那如图所示太厚的保温线条不是很亏吗?

    外墙抹灰

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算外墙保温是用外墙抹灰面积加上保温线条,计算外墙保温线条是按延长米的面积计算,那是不需要扣减那部分线条所占墙面抹灰部分的面积,因为线条是贴在保温外面的。

    墙面抹灰

     

    2015-01-07 22:18:11 

  • 这种带造型的保温线条,我们都是直接分不同形式,按米计算工程量,根据生产供货商的进场单价,另加10%的综合费用,办理单价签证,确认各种规格的线条每米长单价,竣工结算时以独立费进行结算的

    答疑解惑

    2015-01-07 23:04:38 

  • 我认为不应该扣减的。

    2015-01-07 21:36:00 