• 构造柱问题

    洞口四周设置混凝土边框,窗户上边有过梁就不用设了是吗?两边用构造柱设置吗?构造柱的高按层高还是窗户多高就设置多高?下边的边框应设置成窗户压顶吗?每边伸入墙内多少?

    伸入

    过梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    洞口四周设置混凝土边框,窗户上边有过梁就不用设了,两边用构造柱设置,构造柱的高顶到过梁顶,底到窗下口下去200左右,这个具体的规定在当地结构图集里就有明确的规定

    下边的边框应设置成窗户压顶与边框柱相连就可以了,

    2015-01-09 10:02:19 

  • 洞口四周设置混凝土边框,窗户上边有过梁就不用设了是吗?两边用构造柱设置吗?构造柱的高按层高还是窗户多高就设置多高?下边的边框应设置成窗户压顶吗?每边伸入墙内多少? 1、洞口四周设置混凝土边框,上方有过梁那么上方就不用设置了。两侧用构造柱设置,即抱框柱。 2、构造柱的高度还有配筋和布置位置,你可以详细查看结构设计说明,会有详细要求。如果没有详细要求,构造柱标高到过梁顶。 3、下边也可以用压顶。

    2015-01-09 10:50:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!