• WL1 YJY-1KV(5*16)SC50-W(F)C

    我想问一下这个电缆需要乘 5吗 电缆
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、YJY-1KV(5*16)——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。5*16指5芯电缆,每根电缆横截面积16mm2。但他表示的是一根5芯电缆,所以不乘以5。但在套项时候,五芯电缆要乘以1.3的系数。

    2、SC50——直径50的钢套管。

    3、W(F)C——WC,指电缆线暗敷设在墙内。FC指电缆线暗敷设在地面内。连在一起是指电缆线沿着墙地面敷设。

    2015-01-09 10:41:28 

  • 这是电缆,按整根长度加预留长度计算其沟槽,不需要乘以5.

    只有按整根长度再乘以芯数的,比如BV3*2.5,计算出工程量时需要乘以3变为BV2.5的工程量。

    2015-01-09 10:35:56 

  • 什么问题?工程量?

    这是一根5芯电缆:YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)-1KV(耐压等级) 5x16(5芯16的电缆)。

    2015-01-09 10:25:43 

  • YJY-1KV(5*16)SC50-W(F)C是五芯电缆,5是指电缆的芯数,计算电缆长度是不用乘5,新学的要多看工程量计算规则,考虑好预留和松弛度

    2015-01-09 11:08:46 