• 应急照明强制启动如何接线,工程量如何计算

    楼梯间照明设计为应急照明,火灾时由消防信号强制点亮,强制启动的原理是什么,工程量如何计算,具体每根管穿几根线

    楼梯间照明

    楼梯间

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    楼梯间照明设计为应急照明,火灾时由消防信号强制点亮,强制启动的原理是认为闭合消防强制启动开关(截图中KM),应急系统供电。

    工程量按正常的线路长度计算,具体每根管穿2根线.

    2015-01-09 10:19:34 

  • 原理是:

    1、正常工作时继电器开关KM闭合,电流经过正常相线直接连接声光控制开关和灯具,不路过消防报警器。

    2、当电路出现异常时,继电器开关KA闭合,强制相线连接,电流经过消防报警信号后连接声光控制开关和灯具。

    3、工程量按图图纸实际计算,每根管里面穿3根线。

    2015-01-09 11:12:49 