• 应急照明强制启动如何接线,工程量如何计算

    电梯前室照明设计为应急照明,火灾时由消防信号强制点亮,强制启动的原理是什么,工程量如何计算,具体每根管穿几根线

    如何接线

    工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原理是:

    1、正常工作时继电器开关KM闭合,电流经过正常相线直接连接声光控制开关和灯具,不路过消防报警器。

    2、当电路出现异常时,继电器开关KA闭合,强制相线连接,电流经过消防报警信号后连接声光控制开关和灯具。

    3、工程量按图图纸实际计算,每根管里面穿3根线。

    2015-01-09 13:46:59 

  • 强制点亮线,就是火灾发生或者停电后,应急照明线路自动点亮,也就是在普通照明线路的基础上增加了一根强制点亮线,与照明线路同管敷设

    2015-01-09 10:50:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题