HOHT 2015-01-09 10:56:33 | 云南省 土建算量GCL2013 | 725查看 3回答
钢筋及图形标高问题
建施图室内外高差为-0.15米、基础底标高-1.65米,那么在图形算量中我首层的底标高是设置成-0.15米还是±0.000米,基础层有设置为多高; 结施图中基础底标高为-1.65米,柱表中首层框柱底标高为-0.5米,那么我在钢筋抽样中基础层设置为多高,首层底标高有怎么设置.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,
一、如果基础层柱与首层柱相同,首层的底标高设置成±0.000,基础层层高1.65m.钢筋和图形一样设置
二、如果基础层柱与首层柱配筋不同进,首层柱底标高为-0.5,钢筋:首层的底标高设置成-0.5,基础层层高1.15m;图形:首层的底标高设置成±0.000,①基础层柱与首层柱截面相同时,基础层层高1.65m;②基础层柱与首层柱截面不相同时,添加-1层,层高0.5m,基础层层高1.15m
2015-01-10 12:00:27
-
1、首层底标高-0.5,基础层层高1.15,-0.15这个是输入在土建软件工程信息界面的。室外地坪只影响土建算量的土方、首层外装、脚手架、超高、地下室外墙防水,不影响钢筋的计算哦。
2015-01-09 11:32:40
-
建施图室内外高差为-0.15米、基础底标高-1.65米,那么在图形算量中我首层的底标高是设置成±0.000米,基础层层高设置1.65米;
结施图中基础底标高为-1.65米,柱表中首层框柱底标高为-0.5米,那么我在钢筋抽样中基础层设置为1.65高,首层底标高按0.00设置,这样0.00以下的柱在基础层里去画就可以了
2015-01-09 11:03:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看