• 消防工程问题

    A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制: 1、消火栓(内含消火栓按钮)是否计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”?如果计取,那么,是A1#~A10#总的计一次,还是单栋楼各计一次? 2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)是否计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”?如果计取,那么,是A1#~A10#总的计一次,还是单栋楼各计一次? 3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,是否需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。

    2,电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”,以处计算调试工程量。

    3,对于总线制的自动报警系统:

    A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”

    对于单栋楼来说,不需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”。

    “自动报警系统装置调试”是按系统所控制的总点数进行计算的,即把所有回路的控制点数合计在一起来计算。

    自动报警系统装置调试,定额按照“系统”内“点”数为计量单位,超过2000点,每增加100 点定额增加5%。具体要要根据新疆定额里面的描述进行套取。

    4,比较大型的消防系统

    也会有区域控制主机的,则增加按区域部分的自动报警系统装置调试。

    2015-01-10 11:48:32 

  • A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制: 

    1、消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。

    2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)不计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”。

    3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,不需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”。因为“自动报警系统装置调试”是按控制的点数进行调试计算,即把所有的控制点数合计在一起计算调试。自动报警系统装置调试,定额按照“系统”内“点”数为计量单位,超过2000点,每增加100 点定额增加5%

    看定额计算规则

    消火栓按钮


    2015-01-09 12:19:53 

  • 你好:A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制: 

    1、消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。

    2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”,以处计算调试工程量。

    单栋楼有控制装置的可计算单栋楼的调试,无控制装置是不能计算调试的。

    2015-01-09 13:07:15 

  • A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制:

     1、消火栓(内含消火栓按钮)要计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”的计算,如果计取,那么,是A1#~A10#按单栋楼各计一次,

     2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)是要计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”如果计取,那么,是A1#~A10#按单栋楼各计一次,

     3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,也需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”

    2015-01-09 12:05:51 