• 关于建筑物的结构不同对水电施工的影响?

    1.砖混结构的墙体上允不允许剔槽刨沟来暗敷线管?有的人说砖混结构墙体都是承重墙绝不允许在墙上刨沟,穿线管全部要在垒砖时埋进墙体里,是这样吗? 2.砖混结构在没有地下室的情况下,给水管和排水管穿外墙的时候以及排水管穿屋面的时候都不需要刚性防水套管吗?或者只是用钢套管就可以吗? 3.砖混结构如果给排水管道穿外墙是不是没法加刚性防水套管?承重墙上是不是不允许弄个大窟窿?如果加的话是不是管道周围要用混凝土浇筑或者什么其他办法才可以? 4.砖混结构和框剪结构水电预算的影响具体还有哪些?有没有专业 的资料对此详细介绍和阐述的?

    问题补充:如果砖混结构不允许刨沟,穿线管为阻燃管,那套穿线管定额时是不是就不能套工作内容包括刨沟的“刚性阻燃管”了,是不是就只能套用工作内容不含刨沟的“硬质聚录乙烯管”然后修改主材了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、砖混结构承重墙上不允许开槽,非承重墙可以在砖墙部分开槽,梁柱部分不允许开槽;

    2、排水管道穿越外墙和屋面时需要设置防水套管,一般为刚性。施工时,采用普通钢套管代替是偷工减料,是不符合要求的;

    3、窗墙套管通常实在结构施工时做好预留预埋,即省时又省力。如果没有预留预埋,在墙上开大洞需要土建结构的验证后同意才行,洞口太大是不允许的;一般图集中套管穿墙部位需要浇筑混凝土的(做预算的通常会漏掉混凝土浇筑部分),穿墙的详细做法可以参照《02S404防水套管》。


    2015-01-10 16:33:21 

  • 1.砖混结构的墙体上是不允许剔槽刨沟来暗敷线管,就是因为砖混结构墙体都是承重墙绝不允许在墙上刨沟,穿线管全部要在垒砖时埋进墙体里。

    2.砖混结构在没有地下室的情况下,给水管和排水管穿外墙的时候以及排水管穿屋面的时候照样需要刚性防水套管,因为室外绿化的水照样会对一层室内地面几层有影响,并不只是用钢套管就可以。这个一般要看设计要求。

    3.砖混结构如果给排水管道穿外墙不是没法加刚性防水套管,承重墙上是不允许弄个大窟窿,如果加的话是管道周围要用混凝土浇筑或者什么其他办法才可以的。

    4.砖混结构和框剪结构对水电预算的影响主要就是预埋预留。

    是的,砖混结构不允许刨沟,穿线管为阻燃管,那套穿线管定额时就不能套工作内容包括刨沟的“刚性阻燃管”了,就只能套用工作内容不含刨沟的“硬质聚录乙烯管”然后修改主材了。

    2015-01-10 11:50:16 