• 关于水表井阀门的问题

    如下图1、2、3、4、分别是给水系统图、图例、水表定额以及图纸说明。我有几个问题想咨询一下老师。1、图1中箭头所指是不是就是图4说明里的活接头?2、活接头是否单独套定额?依据是什么?3、水表的定额中已经包括一个螺纹闸阀(如图3),那么根据系统图(即图1)所示,每个水表配2个截止阀,那我把定额中的闸阀改为截止阀并把含量乘以2这样处理是否合适?谢谢各位老师不吝解答

    图例

    箭头

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图1中箭头所指是不是就是图4说明里的活接头?不是,那是过滤器,一般图纸活接头不绘制

    2、活接头是否单独套定额?依据是什么?是管件,包含在定额之中,不需要考虑选用定额

    3、水表的定额中已经包括一个螺纹闸阀(如图3),那么根据系统图(即图1)所示,每个水表配2个截止阀,那我把定额中的闸阀改为截止阀并把含量乘以2这样处理是否合适?

    不合适,另一个阀门单独选用定额

    2015-01-10 19:12:29 

  • 1、图1中箭头所指是过滤器;

    2、过滤器单独套定额;

    3、闸阀改为截止阀在套一个阀门定额。

    4、活接头安装含在定额内,主材可以单独计算,单要扣除相应的管件一个。

     

    2015-01-10 14:57:07 

  •    如下图1、2、3、4、分别是给水系统图、图例、水表定额以及图纸说明。

    1、图1中箭头所指就是图4说明里的活接头,但一般图纸活接头不标明,施工中丝扣阀门等需要拆换物件均需要加活接头。2、活接头不能单独套定额,依据是丝扣阀门安装定额子目内都包括一个活接头(工料机显示里面有)。3、水表的定额中已经包括一个螺纹闸阀(如图3),那么根据系统图(即图1)所示,每个水表配2个截止阀,那我把定额中的闸阀改为截止阀并把含量乘以2这样处理不合适,应该是把定额中的闸阀改为截止阀并再套一个截止阀定额子目。

    2015-01-10 15:48:03 

  • 1、图1中箭头所指是不是就是图4说明里的活接头?

    回复:是的;

    2、活接头是否单独套定额?依据是什么?

    回复:民用项目无需单独套用定额子目,包含在螺纹管道安装子目中,但是主材需要单独计算;这一点可以查阅当地的解释;

    3、水表的定额中已经包括一个螺纹闸阀(如图3),那么根据系统图(即图1)所示,每个水表配2个截止阀,那我把定额中的闸阀改为截止阀并把含量乘以2这样处理是否合适?

    回复:不合适;水表的安装只含一个阀门的安装费用,你那样调整少计算了一个阀门的安装费用,所以不合适,另一个阀门必须单独套用定额子目;

    谢谢各位老师不吝解答

    回复:不客气。

    2015-01-10 15:14:39 