• 防雷接地急等电位算量问题

    1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时再按延长米计算是不是重复了? 2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,这该上面算量呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时这个是不重复的,指计算接扁铁的那部分。及引下线、均压环焊接。

    2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,就算端子箱及一部分扁铁。

    2015-01-11 10:16:33 

  • 1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时再按延长米计算是不是重复了?但是接头仍需要连接,不能算重复

     2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,这该上面算量呀?一般做法是从局部等电位箱至地面钢筋这段距离的扁钢就行,总等电位箱至局部等电位箱一般是通过扁钢和住宅内的钢筋连接,不需要单独计算

    2015-01-11 14:28:38 

  • 1、这不是重复的,利用柱主筋做引下线和利用圈梁主筋做均压环施工时,都要进行钢筋之间的焊接和使用钢筋搭接,这两项定额没有主材,辅材都包含在定额内。其实主材已经在土建中计取了,安装部分只是对钢筋之间的焊接和搭接。2、连接部分要单独计算,如使用镀锌扁钢或镀锌圆钢,都要套用接地母线定额;