追梦 2015-01-11 10:04:39 | 重庆市 其他专业 | 1702查看 3回答
防雷接地急等电位算量问题
1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时再按延长米计算是不是重复了? 2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,这该上面算量呀?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时这个是不重复的,指计算接扁铁的那部分。及引下线、均压环焊接。
2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,就算端子箱及一部分扁铁。
2015-01-11 10:16:33
-
1、防雷接地利用柱子主筋作引下线、用圈梁主筋作均压环,算量是按延长米计算,但是柱子主筋和梁主筋都是预制钢筋,浇筑的时候都做好了,防雷接地时再按延长米计算是不是重复了?但是接头仍需要连接,不能算重复
2、室内的等电位连接到局部等电位端子箱,再连接到圈梁或板筋上面,再通过钢筋连接到总等电位端子箱,这该上面算量呀?一般做法是从局部等电位箱至地面钢筋这段距离的扁钢就行,总等电位箱至局部等电位箱一般是通过扁钢和住宅内的钢筋连接,不需要单独计算
2015-01-11 14:28:38
-
1、这不是重复的,利用柱主筋做引下线和利用圈梁主筋做均压环施工时,都要进行钢筋之间的焊接和使用钢筋搭接,这两项定额没有主材,辅材都包含在定额内。其实主材已经在土建中计取了,安装部分只是对钢筋之间的焊接和搭接。2、连接部分要单独计算,如使用镀锌扁钢或镀锌圆钢,都要套用接地母线定额;
2015-01-11 17:08:45
-
26层建筑1、浴室内局部等电位图纸没有给出尺寸?应该怎么计算工程量?、 2、防雷引下线利用柱子主筋,在计算柱主筋与圈梁钢筋焊接时每层楼两个,那柱子主筋与柱子主筋焊接该怎么计算工程量?通常是怎么计算的?
-
1、图中地下室三个区域的接地母线单独连接应该计算几个接地系统的调试? 2、套用接地网调试了,还要套用独立接地装置 6根接地极以内(组)调试吗?
-
防雷接地中利用地圈梁和桩作接地体套哪项定额和工程量怎么计算问题补充:桩的长度算不算,套接地体项目还是均压环还是其他的 定额没有说利用地梁和桩作接地体的计算规则
-
屋顶防雷平面图中引下线数目与基础防雷接地平面图中引下线数目不一致,算量应该以基础还是屋顶作为依据;屋顶机房层顶上的引下线是直接引下到基础还是引下到屋顶防雷带再利用屋顶的引下线引下?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看