应急照明,疏散指示穿线数量与双电源、有无蓄电池的关系
图纸要求应急系统均带蓄电池,双电源供电,并且都穿4根线。既然带蓄电池,可以只穿三根吗,如果必须穿四根,那么第四根火线是和双电源的备用电源相连吗。双电源供电,和有无蓄电池究竟对几根线有什么影响啊?????
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,穿3根电线的应急照明线路,仅适用于带蓄电池的应急照明灯(带蓄电池的疏散指示灯和安全出口指示灯)。
二,穿4根电线的应急照明线路,既适用于带蓄电池的应急照明灯(带蓄电池的疏散指示灯和安全出口指示灯)。又适用于不带蓄电池的应急照明灯具。
三,有蓄电池的充电线接到双电源的正常火线。
四,无蓄电池的话,强启线电源来自双电源的备用电源。
2015-01-14 17:10:00
-
不能穿3根线,必须穿4根线。与什么相连对预算没有影响,这是电工接线的问题,预算只计算线管和电线数量。
2015-01-12 09:59:03
-
你好:应急照明无论是否有无蓄电池均要穿四根线。无蓄电池的四根线是火线、零线、PE线、强启线,有蓄电池的四根线是火线、零线、PE线、电池的充电线,与双电源供电无关。
2015-01-12 11:05:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看