• 电梯井脚手架问题

    电梯井脚手架,按单孔,以座计算。电梯井脚手架的搭设高度,系指电梯井底版上平至顶板下平(不包括建筑物顶层电梯机房)之间的高度。该电梯机房没有底板。应该怎么计算,是不是所有的电梯机房都有底板,图纸设计错误???

    顶板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梯井

    2015-01-12 13:43:28 

  • 答:当设计没有机房时,算到井道顶板底面。是否设计问题,你还应看齐所有图纸或说明。

    2015-01-12 10:46:23 

  • 电梯井脚手架的搭设高度;系指电梯井底板上平至顶板下平(不包括建筑物顶层电梯机房)之间的高度。这个“电梯井底板”不是指电梯机房的底板,是指电梯井道的底板。这个“电梯井的顶板”就是电梯机房的底板。

    图中电梯井道是没有机房,有可能是采用无机房电梯,图中所示是电梯井道的顶板。

    2015-01-12 10:43:04 