时光以北暮南城 2015-01-12 11:53:27 | 湖北省 安装 | 13813查看 5回答
风管穿墙的套管长度是多少
如题,是0.2还是0.25?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套管分一般套管和防水套管两种,防水套管分刚性套管和柔性套管,柔性防水套管适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。一般套管分穿楼板套管和穿墙套管。
穿楼板套管长度为下面与楼板平齐,上部高于装饰地面2-5cm,其中有防水要求的地面不能少于5cm。
穿墙套管长度为墙壁的宽度,两端与内墙装饰面平齐。
刚性防水套管长度为墙壁厚度且不少于200mm。
柔性防水套管长度为墙壁厚度且不少于300mm2015-01-12 16:36:10
-
每边比墙后加20mm ,即抹灰厚度。
2015-01-12 13:54:32
-
根据墙厚执行即可,穿墙与墙皮齐平即可。
2015-01-12 14:34:44
-
这个要根据你的墙厚去确定,墙厚是200的时,一般应该是0.2+每边露出的长度,这个在图纸说明里都会有规定的,没有规定时一般是每边外露10,那长度就应该是0.22,一般墙厚不一样,长度也是不一样的
2015-01-12 12:06:25
-
风管穿墙的套管长度定额是按照0.3米考虑的。
2015-01-12 16:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看